土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于穿线管问题.

关于穿线管问题.

发布于:2006-04-27 23:17:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
25的PVC穿两根BV10平方毫米行不.请说出理由.

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • dxje0222
    dxje0222 沙发
    也可以通过计算来选择,管内导线截面总和(包括绝缘层)不应超过管子有效面积的40%.出自江苏省的<<低压电气装置规程>>第五章五十五条.
    2006-04-29 10:32:29

    回复 举报
    赞同0
  • dxje0222
    dxje0222 板凳
    可以.具体可查阅低压电气技术规程,上面有一导线穿管的管径选择表.其中规定25线管可穿导线数量为2-3根.对不起我不会制表,否则我会将此表附上的.
    2006-04-28 11:26:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于设备编号的问题

请问各位老师:我厂有10千伏变压器10台,分配给12个变电站,每个变电站有PGL配电柜10面,每面2路开关,高低压开关编号如何编排???????