土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于火灾探测器直接控制防火卷帘的问题

关于火灾探测器直接控制防火卷帘的问题

发布于:2006-04-27 22:38:27 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
在论坛上看到在不必设计火灾自动报警系统的建筑物里,可以用防火卷帘两侧的烟感、温感探测器直接控制卷帘的降落。我有一个疑惑:探测器是需要工作电源的,没有报警控制系统怎样给探测器提供DC24V电源?在卷帘电控箱安装变压器吗?请明白的朋友给介绍一下探测器直接控制卷帘的控制原理图。谢了

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • hfxadz119
    hfxadz119 沙发
    我是生产防火卷帘控制器的(合肥消安电子有限责任公司),探测器连接看是否有消防中心,有消防中心接消防总控,没有直接接电控箱,电控箱有火警,故障、及门位反馈信号送至消防总控室。如有需要请与我联系:0551-2118690 贲先生
    2008-07-11 22:36:11

    回复 举报
    赞同0
  • zzdlm_cn
    zzdlm_cn 板凳


    有带继电器功能的探测器,可以利用其触点来联动防火卷帘门的下降。
    2006-05-12 09:36:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 211 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

太阳能电热水器如何做防雷?

我做了一个三层宿舍的工程,现在甲方要求每个宿舍里的卫生间都安装太阳能电热水器。请问改如何为太阳能电热水器做防雷? (每个宿舍都有一个配电箱,单独计量) 谢谢

回帖成功

经验值 +10