在论坛上看到在不必设计火灾自动报警系统的建筑物里,可以用防火卷帘两侧的烟感、温感探测器直接控制卷帘的降落。我有一个疑惑:探测器是需要工作电源的,没有报警控制系统怎样给探测器提供DC24V电源?在卷帘电控箱安装变压器吗?请明白的朋友给介绍一下探测器直接控制卷帘的控制原理图。谢了

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • hfxadz119
    hfxadz119 沙发
    我是生产防火卷帘控制器的(合肥消安电子有限责任公司),探测器连接看是否有消防中心,有消防中心接消防总控,没有直接接电控箱,电控箱有火警,故障、及门位反馈信号送至消防总控室。如有需要请与我联系:0551-2118690 贲先生
    2008-07-11 22:36:11

    回复 举报
    赞同0
  • zzdlm_cn
    zzdlm_cn 板凳


    有带继电器功能的探测器,可以利用其触点来联动防火卷帘门的下降。
    2006-05-12 09:36:12