土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 使用什么方法才能把风机盘管内的水放净

使用什么方法才能把风机盘管内的水放净

发布于:2006-04-27 22:08:27 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
我处有一批风机盘管,只夏季使用,冬天不用,为防止铜管冻坏,那请问使用什么方法才能把水放净。
注意:1此系统采用地下水,不是封闭,不能采用加防冻物质,
   2吊顶空间小,

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • kaixin1688
    kaixin1688 沙发
    没有必要放水,如果是因为温度太低必须放水的话可以用空压机吹一下,如果盘管数量太多可以分段排空。
    2006-06-30 14:03:30

    回复 举报
    赞同0
  • qj_78
    qj_78 板凳
    地下水在冬季温度在零上呀,更何况是在室内,没必要放水加快铜管氧化
    2006-06-29 11:56:29

    回复 举报
    赞同0