黄夹克管线连接,焊口处现场发泡保温,具体做法怎样?施工队让写详细做法,我也没找到。。。甲方让我们出个具体做法,包括后续用热缩带或热缩套,搭接长度等,谁知道给讲讲呗????

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • daqingwangdejun
    聚氨酯发泡保温接口,就是在每根钢管的端部在制作保温管的时候留有150mm的光管,这样在焊接后将这段进行现场发泡保温。一般就是采用外面用镀锌铁皮做模具,顶部开个小孔,将小袋装聚氨酯发泡保温材料灌入小孔中进行反应,直至里面发泡成型完毕后,拆掉模具,缠热收缩带。
    2011-06-23 22:12:23

    回复 举报
    赞同0
  • zhangguangxin197
    直埋标准图集上有,可以查一下具体做法
    2011-06-22 21:13:22

    回复 举报
    赞同0