看图
构思
计算
协调
打图
校对
修改
出图
最后图审,这个审图是承载很多内容和修正,也是交流的焦点,最能把学习、沟通、提升融为一块的大好机会,这样最给力的,我想能上传一些经典的图纸,大家看图后讨论,会有更好的结果。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • dffeng2008
    dffeng2008 沙发
    1,700的梁要加腰筋
    2,通长筋有点浪费
    3,部分地方需补吊筋
    4,轴线过于杂乱。建议删掉空白处的轴线。
    5,WKLv-1做成200x1100,貌似不妥。抗震规范6.3.1条,“梁的截面高宽比不宜大于4”。你这里跨度较大,建议加柱子。
    6,LLv-11太挤,建议拖到右边宽敞处
    7,编号后加h,v纯属多余,可以参照03G-101编号
    8,腰筋根数算法有误。
    2011-09-01 15:01:01

    回复 举报
    赞同0
  • gzx526360673
    gzx526360673 板凳
    lz继续噻,我觉得这个办法挺好的~
    2011-09-01 10:22:01

    回复 举报
    赞同0