位移比(考虑偶然偏心),位移角(不考虑偶然偏心,旧规需要刚性楼盖假定)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句2,通长筋有点浪费
3,部分地方需补吊筋
4,轴线过于杂乱。建议删掉空白处的轴线。
5,WKLv-1做成200x1100,貌似不妥。抗震规范6.3.1条,“梁的截面高宽比不宜大于4”。你这里跨度较大,建议加柱子。
6,LLv-11太挤,建议拖到右边宽敞处
7,编号后加h,v纯属多余,可以参照03G-101编号
8,腰筋根数算法有误。
回复 举报