土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 奇怪的问题,无功功率比实际大一倍

奇怪的问题,无功功率比实际大一倍

发布于:2006-04-27 17:43:27 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
今天起机,#1机无功明显不对。经核算大概大了一倍左右。而且励磁和测控是都是这么显示。但是电度表上显示无功是对的。而且奇怪的是,同时发生的还有两个励磁控制通道和测控(不在一面屏上布置)的液晶屏同时显示缺划。
我估计是电流电压哪个地方不对,但是查了半天都没什么问题。有功、电流、电压都没问题。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • colourcat_3392
    我觉得变送器出了问题,CT接线有问题吗?互感器两端接线比是不是相同?
    2006-05-05 19:59:05

    回复 举报
    赞同0
  • oldwolf100
    oldwolf100 板凳
    CT、变送器回路有过工作吗?查变比、量程是否一致
    2006-04-28 04:15:28

    回复 举报
    赞同0