土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 贵阳一设计院——验算青海一厂房工程(设备震动)!

贵阳一设计院——验算青海一厂房工程(设备震动)!

发布于:2006-04-27 17:31:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
此为贵阳一设计院承接的青海一个厂房项目。厂房已建成,但由于设备振动对结构整体影响较大,考虑进行了加固处理。

从建模型可以看出,STRAT操作的方便,贵阳的工程师说这个工程他用pkpm建了一个星期, STRAT的工作人员才用了两天不到的时间。这个工程主要是进行加固后验算,工程已经是实际工程,所以输入模型时按照实际建造的情况输入梁柱截面,截面变化非常多,特别时有设备安装的位置,截面变化更多。上部几层开洞比较多,都是八边形楼板开洞。

输入斜撑时,可以灵活运用立切面操作,对于空间结构方便定位和增加操作效率!

用STRAT软件重点验算加固前后固有自振周期,以及各层在激振作用下的变位值。激振力作用在标高+12.48米平面, 激振力值为2.6吨。设备的扰频和建筑物的自振频率相差很小,发生共振现象。通过二次治理, 使建筑物振动由扭转共振变为平动共振,但在激振力作用下,变位值较大。

此结构模型如图:

1146130309634.jpg

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • yale16
    yale16 沙发
    输入了转混墙体的切面:
    2006-06-01 16:52:01

    回复 举报
    赞同0
  • yale16
    yale16 板凳
    输入了转混墙体的切面:
    2006-06-01 16:52:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2196 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

贵阳一设计院——验算青海一厂房工程(设备震动)

