土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架梁挠度过大,补救措施

框架梁挠度过大,补救措施

发布于:2011-05-09 08:34:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
问题:框架梁挠度过大,补救措施

那位高手给回答下

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wdh668
    wdh668 沙发
    结构需谨慎啊。。。。
    2011-06-09 14:45:09

    回复 举报
    赞同0
  • constructional
    根据情况应该是已建好,如果是这样最好的办法是采用钢结构加固措施;在两边柱做后锚固件,增加型钢托住梁底(不是整个梁长),是梁计算跨度减小,中间段梁计算长度为(1/6~1/8)L,L为整个跨的计算长度,或者净跨;加固时是梁挠度减小,可采用千斤顶加载。减少荷载,改变使用功能也是办法,采用叠合梁,估计效果不好,反而会使荷载加大。
    2011-05-22 11:51:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多