七层的办公楼房,消火栓系统是否需要做静水压力试验?GB50242-2002中没有这个要求,但是我在《湖北省建筑工程施工统一用表填写范例》这本书上看到,要求做静水压力试验。书上是这样写的:(1)消防水泵接合器及室外消火栓系统必须进行水压试验。试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa.试验压力下10min内压力降不应大于0.02Mpa,然后降至工作压力进行检查,不渗不漏 (2)消火栓管道应在系统安装完毕后做全系统的静水 压试验,试验压力为工作压力加0.6Mpa,最低不小于1.4Mpa ,2h无渗漏为合格。