土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【求助】问个关于变电站母线设置的问题

【求助】问个关于变电站母线设置的问题

发布于:2011-05-08 16:37:08 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
本人是一学生,在做一个变电站的课程设计,在本站下载过一个 110kV的南网典型设计,其中让我困扰的是一号主变的只用一段10kV母线来连接12回线路,而二号主变却连接2段10kV母线,且每段母线只连接6回母线??是由于2号主变所连两段用于带重要负荷吗?还是什么原因?跪求解析!!
问题1.JPG

问题1.JPG

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • taurusleung
    taurusleung 沙发
    题图应该是三台主变规模。至于为什么要三台主变,是根据负荷需求配置的。这里说说10kV侧,为单母线双分段四段接线。#2主变双臂接两端10kV母线,#1、#3主变各带一段母线,有利于一套主变故障(检修)时,负荷转移到另外一段母线上,负荷均分的原理,避免一段母线带过多的负荷(如果不双臂,一台主变要带原两台主变负荷)。例如,#2主变故障,IIa段负荷转移到I段,IIb段负荷转移到III段。其余主变故障类似。
    2011-05-17 22:18:17

    回复 举报
    赞同0
  • fengfuyue
    fengfuyue 板凳
    thank for everybody,studying...
    2011-05-15 16:21:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 611 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请问】怎样选用电缆的交流耐压设备?

我单位最近接了一个工程,有几条35KV和110KV的高压电缆,按照GB50150-2006的要求,需要进行交流耐压,但普通的工频耐压器电流根本不够,请问该用哪种耐压器?最好能提供生产厂家及大概的价格。

回帖成功

经验值 +10