一、前言

在智能建筑中,系统内的电子设备的数量和规模不断扩大,大量采用计算机技术,而电子计算机、微处理器以及其他电子仪器设备普遍存在着绝缘强度低,过电压耐受能力差的弱点,当其受到电磁脉冲,特别是闪电电磁脉冲的袭击,使得这些高灵敏的电子系统在运行时,出现程序运行错误;数据错误;时间错误;死机;无故重新启动甚至造成用电设备的永久性损坏,给各行各业以及人们日常生活造成巨大损失。

1992年,北京气象局16层气象中心大楼遭受雷击,楼内计算机、电子设备受损,损失达数十万元,中断通讯24小时;1994年和1995年深圳蛇口电信公司两次遭受雷击破坏,使得深圳蛇口地区电话系统分别瘫痪六小时和八小时,经济损失巨大;1996年深圳市气象台受雷击破坏,涉及破坏范围包括程控交换系统、电脑网络系统、闭路电视监控系统、CT机等;1996年4月20日,深圳市收容站价值一百多万元的电脑网络系统、闭路电视监控系统、CATV系统因遭受雷击而瘫痪;同年深圳中信公司证卷公司也遭受雷击,使得电脑网络卡、调制解调器受到破坏。电子元件的损坏不仅使系统的瘫痪,造成损失,而且在修复及重新整理数据上的费用也是巨大的。据统计,仅深圳市在1996年因瞬态电涌而造成的经济损失就高达6千多万元。

为此,在智能建筑中,特别是对计算机和精密的电子设备,对雷电如何采取有效的防护措施,保障其安全,已受到普遍关注。

转载自:设计师网

www.china-sjsi.com