我单位的-40冰机是约克厂的双螺杆压缩机组,制冷剂用的是R507,分低压端和高压端两级压缩机,低压级吸气压力是1.1公斤(绝对压力),高压级是4.3公斤,机组正常运行一段时间后低压级容量会持续升高,但实际负荷并没有增加,并且会造成低压级容量100%后限制加载,只有切换开起备用机,但备用机运行一定时间后还是会出现这样的问题,同时之前停的那组机子,在停了一段时间后开起也可以恢复正常,待运行一段时间后还是会出现类似的问题,厂家的工程师也还没能解决这问题,望高手指点迷津

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wjs471574050
    wjs471574050 沙发
    建议你在测试一下压缩机滑阀定载如果定载保持不住有时也会出现你说的现象具体原因参照一
    2011-05-11 22:01:11

    回复 举报
    赞同0
  • wjs471574050
    wjs471574050 板凳
    如果有必要可以把加减载油管路管道拆下用高压氮气吹扫一下
    2011-05-11 21:09:11