土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新人报道(请教关于漏保的问题)??

新人报道(请教关于漏保的问题)??

发布于:2011-05-08 12:45:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
漏保后面不可以重复接地??是指TN-C和TN-C-S系统吗??PEN线漏保后面不能重复接地可以理解。
TN-S系统漏保后面重复接地应该没问题吧。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • boeing_s
    boeing_s 沙发
    PE可以接,没影响
    2011-05-09 08:26:09

    回复 举报
    赞同0
  • wuchiqun
    wuchiqun 板凳
    楼上说的没错!楼主要首先了解漏保原理。不管三相四线、三相三线、单相二线的用电,不论负荷大小、性质、阻性、感性、容性负载,电路上的共同点是电源经负载回路是平衡的,来的电流与回的电流量是一至的。因此漏保根据这一原理,安装一只零序电流互感器,如果任一根导线漏电了,平衡被破坏,零序电流互感器检测二次线放大发出脱扣信号主回路跳闸。所以漏保后端重复接地等于人为破坏平衡了。