土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【求助】这样配置断路器可否满足选择性要求?
GCk柜某抽屉出线断路器选的塑壳断路器和该回路带的负载的进线断路器完全一致,可否通过调节过载整定值来实现上下级选择性?

比如GCK的断路器设置为1In 为过载整定值,负载进线断路器设置为0.8In过载.

全部回答(31 )

  • zhanglei730406
    国内见过太多能调长短延时的断路器了,严重同意放射性配电不需要上下级保护的选择性。
    2011-05-12 11:42:12 来自 PC 评论 举报
  • wangsjj
    而且好像国内的塑壳不能调吧,国外的ABB,施奈德到是可以
    2011-05-12 11:15:12 来自 PC 评论 举报