本小区(多层、小高层)底层用户用水时,上面几层的用户水表会倒转,当底层用水停止时,上面几层的用户水表又正转,用户老是投诉水表计量会因此而额外增加。请问同行,有什么好办法解决此问题。

全部回答(10 )

  • old_snake
    本人统计部分未住人的用户,DN20水表平均每个月走0.75吨水,如果用户长期不住,容易造成投诉,否则基本上用户可以接受。
    2003-05-09 11:35:09 来自 PC 评论 举报
  • gmgd
    本人认为影响程度较大。原因是:正转时的水流方向在表体内是“下进上出”,而且叶轮片上都有顺流角度,而反转(倒流)时,“上进下出”加上叶轮片的逆流角度,阻力大增(与压力成反比)。据生产水表的师傅说,可差50%,即倒流1吨水,表字只转0.5吨,所以要严防倒转。我们这里有个业主家里出了怪事,一个月没住,水表却走了120吨,叫苦不迭,后查实就是在太阳能热水器上少装止回阀,再加上本地近时水压不稳,水表来回折腾所致。不过,光是空气的来回串动,我看影响不大,止回阀的止回压力还应大于0.3KG/CM(3M高水柱),否则效果不好。
    2003-05-08 22:49:08 来自 PC 评论 举报