土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 超过2000平米的地下汽车库能否自然排烟

超过2000平米的地下汽车库能否自然排烟

发布于:2011-05-07 22:51:07 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
规范规定:超过2000平米的地下汽车库应机械排烟。
甲方想在地面上开几个天井自然排烟,是否可行。
红宝书中:超过2000平米的地下汽车库可以自然排烟

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 易水寒zjh
    易水寒zjh 沙发
    《汽车库防火规范》8.2.1 面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。机械排烟系统可与人防、卫生等排气、通风系统合用。

    如果能2000平米以下,能满足自然排烟条件,我觉得可以采用自然排烟
    2011-09-21 10:25:21

    回复 举报
    赞同0
  • xiefang6668
    xiefang6668 板凳
    那要看具体情况,如果满足规范上自然排烟条件当然可以做自然排烟,不过现在消防查的笔较严,我们就碰到过明明满足自然排烟还硬要求做机械排烟的工程,要看当地消防队的理解了。
    2011-05-23 16:34:23

    回复 举报
    赞同0