土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 屋面砼浇捣完成后大面积的渗水

屋面砼浇捣完成后大面积的渗水

发布于:2011-05-07 15:16:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
设计要求是用C30,没具体要求说用防水混凝土,砼浇捣完成后基本上都出现渗水了,有些地方还是不停的往下滴水的
而且梁的侧面也会渗水,梁与板交接的地方没水,就是梁侧面渗水,不知道为什么。
外观看上去不象是漏振。
大家给帮忙分析下原因

[ 本帖最后由 wttmdy2 于 2011-5-7 22:13 编辑 ]

DSCN1901.JPG


DSCN1902.JPG


DSCN1903.JPG


DSCN1904.JPG


DSCN1905.JPG


DSCN1906.JPG


DSCN1907.JPG


DSCN1908.JPG

全部回复(125 )

只看楼主 我来说两句
  • monkeyone
    monkeyone 沙发
    如果不是混凝土本身质量问题,这里俺比较趋向于拆模过早或施工堆载过大、养护不当引起
    从图片上看,没出现砂眼蜂窝现象,而出现规则均匀的渗痕,不像是振捣不密实
    本批次混凝土本身有问题:水泥质量,砂石含泥量,水灰比,搅拌不均匀,要是预拌商品砼,还有可能未及时浇筑(如现场局部钢筋绑扎未完成,或从另一工地多余调来),还有泵送下落高度过大离析
    上部建筑除水箱外,一般砼无抗渗要求。
    2011-05-13 00:25:13

    回复 举报
    赞同1
  • wttmdy2
    wttmdy2 板凳
    板一般都比较小的啊
    还需要焊接的??
    我碰到的都是绑扎的
    2011-05-19 21:55:19

    回复 举报
    赞同0