土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ C25的砼试件平均值达到40多,有没有上限值规定

C25的砼试件平均值达到40多,有没有上限值规定

发布于:2006-04-27 11:35:27 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
由于小水利工程受工程资金\规模等影响,往往砼强度试块量少,,施工单位常常自养后送检测单位,一般都认为检测单位的报告合格就可以,但作为质量监督员有时为此我感到困惑,有时设计C25的砼试件平均值达到40多,而离差系数又比较小,按照评定方法能够评上优良,但总觉得有些问题?有没有规范对砼试件的上限值作规定?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • gaolianquan111
    确实有,有的是因为水泥放的多,有的是做手脚了,如石子、沙子洗净拌和、适当多加石子等,我曾见到工民建的拿试块去实验室去压,结果试块石子放多了,压出来不够标号。
    2006-04-29 17:57:29

    回复 举报
    赞同0
  • gungunhongcheng
    更正一下C25砼试配强度应该是33MPa左右.
    2006-04-27 23:00:27

    回复 举报
    赞同0