土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 10kV架空线相间放电

10kV架空线相间放电

发布于:2011-05-07 11:47:07 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我单位10kV架空线相间放电,请问10kV架空线相间安全距离是多少?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • yanhai1988
    yanhai1988 沙发
    ariesmarsjzy 发表于 2011-5-7 12:00 谢谢您是指相间绝缘子之间的距离一般有5米吗?我感觉我们这边大多数都没有这么大的间距,我查到是有2米这 …哥哥,人家是500mm,是0.5m好不
    2013-11-04 09:03:04

    回复 举报
    赞同0
  • bmwz7
    bmwz7 板凳
    依据DL/T 5220-200510kV及以下架空配电线路设计技术规程:第9.0.6条规定配电线路导线的线间距离,应结合地区运行经验确定。如无可靠资料,导线的线间距离不应小于表9.0.6所列的数值。(单位m)
    档距 40及以下 50 60 70 80 90 100
    1-10kV 0.6(0.4) 0.65(0.5) 0.7 0. 75 0.85 0.9 1.0
    ()内位绝缘导线数值。
    2011-05-09 21:21:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多