土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构梁剪应力不足

钢结构梁剪应力不足

发布于:2011-05-07 11:17:07 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
一个二层的钢结构,用SAT算梁满足,但是用TAT算大面积的梁剪应力不足,这是什么原因,请高手指点!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • limingyuxian
    limingyuxian 沙发
    好像TAT不适用于计算钢结构,钢结构计算用SATWE、PMSAP
    2011-05-08 12:51:08

    回复 举报
    赞同0
  • 小榕树
    小榕树 板凳
    好像TAT不适用于计算钢结构,钢结构计算用SATWE、PMSAP
    2011-05-07 19:02:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.42 万条内容 · 1083 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

梁的长细比问题

我最近用PKPM算了一榀框架,框架梁没有验算长细比,通过了。但是是我用MTS算的时候,它以验算长细比,没通过,有没有人能告诉我,到底梁用不用验算长细比。为什么?

回帖成功

经验值 +10