有一高层建筑,两层地下室.因地式比较高,地下室底板下没有地下水压力.
请问地下室底板是不是可设计成垫层.

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • martty325
    martty325 沙发
    要考虑基坑挖好积水的情况
    否则很可能完工的时候水压力使底版拉裂
    所以我们设计的时候一般都使地下水位定在室外地坪的标高
    这样浮力就会很大
    一般都要设置抗拔桩
    2006-05-12 10:31:12

    回复 举报
    赞同0
  • luogang1128
    luogang1128 板凳
    防水规范:P5第3.1.3条及条文说明很清楚说明必须设置防水板