土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教高人如何处理钢筋移位
施工期间,由于工期较紧而工人素质较低(和领导关系,你懂的),出现钢筋位移现象严重,小弟为此头疼不已。现工地采取的方法都是人工往控制线内掰引,但效果不佳。请各位高人赐教

全部回答(18 )

  • bjfengcn
    加强现场管理,比如用定位箍就比较好的
    2011-05-20 19:23:20 来自 PC 评论 举报
  • cpz597097
    我们工地也出现过这种情况。如果偏位不严重,把偏移的钢筋往原设计位置扳,然后附加L型钢筋,弯头在下,弯头为15D,采取绑扎或焊接连接、最好用焊接。
    如果整根钢筋都偏位,那只能植筋了。
    2011-05-14 11:00:14 来自 PC 评论 举报