土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ satwe新旧,同个模型的周期差异竟如此之大!!!实在气愤啊

satwe新旧,同个模型的周期差异竟如此之大!!!实在气愤啊

发布于:2011-05-06 21:45:06 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
做一个18F框架剪力墙结构,PKPM版本号为2010.3,

以下是satwe(新)的计算结果

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数

1 1.8544 5.53 0.84 ( 0.83+0.01 ) 0.16

2 1.8150 37.63 0.21 ( 0.13+0.08 ) 0.79

3 1.7056 101.22 0.95 ( 0.04+0.91 ) 0.05

4 0.6241 179.91 0.56 ( 0.56+0.00 ) 0.44

5 0.6001 9.76 0.45 ( 0.44+0.01 ) 0.55



以下是satwe(旧)的计算结果



振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数

1 1.8128 10.20 1.00 ( 0.97+0.03 ) 0.00

2 1.6288 99.69 1.00 ( 0.03+0.97 ) 0.00

3 1.0734 148.63 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00

4 0.6021 1.06 0.50 ( 0.50+0.00 ) 0.50

5 0.5737 12.64 0.50 ( 0.48+0.02 ) 0.50

[ 本帖最后由 ywfzbp 于 2011-5-7 09:46 编辑 ]

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • wangxhcancancan
    下载学习中!顶
    2011-05-17 11:21:17

    回复 举报
    赞同0
  • cyh8110
    cyh8110 板凳
    框架那个差的比较多啊
    2011-05-09 20:54:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 533 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

异型柱配筋求助!

就是这个异形柱用SATWE 计算完后 除了轴压比0.37 (四级抗震异形柱的轴压比取0.85) 剩下的箍筋0.5~0.0 (我设置了墙的箍筋间距是200,该柱的尺寸为,200宽,D为400,F为500,一个500*500的异形柱, 该怎么配箍筋) 以及剩下的3个参数各代表什么意思啊 求解答

回帖成功

经验值 +10