做一个18F框架剪力墙结构,PKPM版本号为2010.3,

以下是satwe(新)的计算结果

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数

1 1.8544 5.53 0.84 ( 0.83+0.01 ) 0.16

2 1.8150 37.63 0.21 ( 0.13+0.08 ) 0.79

3 1.7056 101.22 0.95 ( 0.04+0.91 ) 0.05

4 0.6241 179.91 0.56 ( 0.56+0.00 ) 0.44

5 0.6001 9.76 0.45 ( 0.44+0.01 ) 0.55



以下是satwe(旧)的计算结果



振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数

1 1.8128 10.20 1.00 ( 0.97+0.03 ) 0.00

2 1.6288 99.69 1.00 ( 0.03+0.97 ) 0.00

3 1.0734 148.63 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00

4 0.6021 1.06 0.50 ( 0.50+0.00 ) 0.50

5 0.5737 12.64 0.50 ( 0.48+0.02 ) 0.50