“负荷随动跟踪节能系统” 系统是深圳明明科技发展有限公司(原桂林三环永成电子有限公司)总经理 戴军先生 主持开发的 具有划时代意义的创新科技成果 , 2003年8月开发成功,9月份开始推广,年内先后为桂林大世界(智能写字楼)、桂林中旅大酒店、广州成都宾馆、南宁翔云大酒店等公司的中央空调系统进行了节能改造,并与桂林中国国际旅行社、桂林两江国际机场、柳州华锡集团达成了系统改造的意向性协议,很快就将入安装阶段。2004年公司将在深圳、广州、武汉、海口等地设立办事处,向全国推广。
广州成都宾馆: ( 用户意见原件扫描)
“ 深圳明明科技发展公司于 2003 年 12 月份在我宾馆的中央空调系统上改造配置了负荷随动跟踪节能控制系统。该系统(包括主机、水泵、风机系统)节能比率经过双方多次测试(通过电表直接读数),水风系统节电达到 60% 以上,主机节电达到 20% 以上,在总表读数综合节能达到 40% 以上。该套系统 运行可靠、操作方便简单,节能效果较为显著,可为我单位创造客可观的经济效益 。 ” -广州成都宾馆 2004 年 2 月 3 日
桂林中旅大酒店: ( 用户意见原件扫描 )
“ 自从安装了贵公司的中央空调节能系统后,我公司每月能节省电费 4 万到 5 万元!大大降低了我公司的运营成本,改善了整个经营状况。为此我们谨送上诚挚的谢意-贵公司不愧为中央空调的节能专家! ” -桂林中旅大酒店 2003 年 12 月
桂林大世界智能写字楼: ( 用户意见原件扫描 )
“ 明明科技公司于九月份在桂林大世界的中央空调系统上改造配置了负荷随动跟踪 节能 控制系统。该系统(包括主机、水泵、风机系统)节能 比率通过双方近一个月 严格测试(通过电表直接度数):水风系统节电 达到 60 %以上,主机节电达到 20 %以上 ,在总表读数综合节能达到 45 %以上。该套系统运行可靠,操作方便简单,节能 效果非常 显著,为我单位创造可观的经济效益。 ” -桂林鸿达物业管理有限责任公司 2003 年 10 月 6 日

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • snail_yin
    snail_yin 沙发
    所以关键是如何解决设计的问题,即使按规范设计也会大很多的,无语:Q
    2009-10-29 15:40:29

    回复 举报
    赞同0
  • jhs8111
    jhs8111 板凳
    现在设计的图纸,很多水泵配备的比实际需要的大20%~30%
    2009-03-30 15:51:30

    回复 举报
    赞同0