土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【求助】做过热水锅炉房的高手请进来!

【求助】做过热水锅炉房的高手请进来!

发布于:2011-05-06 16:40:06 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
条件:一个锅炉房 1台58MW热水锅炉 2台20t/h的蒸汽锅炉 蒸汽锅炉的蒸汽供生产用 58MW的热水锅炉的循环水泵为汽动循环水泵 蒸汽在汽动循环水泵的汽轮机做功后的排汽,接到一台汽水换热器。经汽水换热器换热制取的热水并入热水锅炉的循环管网对外供热。热网系统总的流量为935t/h。
问题:现设一个凝结水箱来回收汽水换热器的凝结水(7t/h左右)。同时,这个水箱作为补水箱使用,系统补水量为935x0.01=9.35t/h。用补水定压泵从水箱中抽水来进行补水定压。这个水箱既是凝结水箱又是补水箱,若按10~20min的凝结水量选取的话容积应该为2.5立方米左右。若按4倍的补水量选取的话则为37.4立方米。我是按37.4立方米选取的,审核说太大了!也不说该怎么选啊!请高手指导下!

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • xiefang6668
    xiefang6668 沙发
    一起来学习学习,光做空调了,这块甚少设计到。真好可以一起学习
    2011-05-16 17:17:16

    回复 举报
    赞同0
  • shishishi322
    shishishi322 板凳
    我是供热公司的 我们是专业搞锅炉房建设这一块的 13811861292这我电话 有事可随时联系
    2011-05-13 16:09:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多