【分析】制冷效果不好是什么原因?
最近接到一个售后服务的任务。是药厂的一个车间。已经运行了接近两年。经检测空调并加氟,感觉冷量是有,把管道里能形成阻碍的东西都取掉,感觉冷量还是吹不出来。是不是风量不够?风机的压头小了?还是有其他原因?
发布于
2011-05-06 15:19:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(16 )
zxiaowuz
1.测量送风口的出口风速,算一个总的实际送风量,然后和空调机的额定风量比较一下,看是否偏小.
造成风量偏小的原因有可能是过滤器过铝翅片那堵塞,或者风机皮带轮松动或别的原因
2011-06-03 17:04:03
来自 PC
评论
举报
zljcm
检查过滤器,蒸发器翅片,风机皮带,这些都没问题再检查冷冻机组