土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
供配电技术
\
【求助】90KW的水泵电机现在非要直接启动
【求助】90KW的水泵电机现在非要直接启动
90KW的水泵电机现在非要直接启动,并且线路长450m,这可怎么办啊,急死了都!!!
发布于
2011-05-06 13:01:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(78 )
zhang4000
电动机的负荷与变压器负荷之比不大于30%时,泵可以直起,但要加大电缆截面,算一下电缆损失
2011-05-20 13:53:20
来自 PC
评论
举报
dancer10
上级变压器2000KVA,最后请教了专家级高工后结论是直接启动没有问题,120的电缆也足够了,电缆截面加粗不能改善启动状况,只能在末端故障时候保证电动机保护正常,另外和主开关配置也有关系,250A的开关满足要求,电动机也并非频繁启动,运行情况如果不是太恶劣首选是直接启动。谢谢大家的热心了!
2011-05-20 13:42:20
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
dancer10
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
24
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.87 万条内容 · 2147 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(78 )
上级变压器2000KVA,最后请教了专家级高工后结论是直接启动没有问题,120的电缆也足够了,电缆截面加粗不能改善启动状况,只能在末端故障时候保证电动机保护正常,另外和主开关配置也有关系,250A的开关满足要求,电动机也并非频繁启动,运行情况如果不是太恶劣首选是直接启动。谢谢大家的热心了!