【求助】90KW的水泵电机现在非要直接启动
【求助】90KW的水泵电机现在非要直接启动
90KW的水泵电机现在非要直接启动,并且线路长450m,这可怎么办啊,急死了都!!!
发布于
2011-05-06 13:01:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(78 )
zhang4000
电动机的负荷与变压器负荷之比不大于30%时,泵可以直起,但要加大电缆截面,算一下电缆损失
2011-05-20 13:53:20
来自 PC
评论
举报
dancer10
上级变压器2000KVA,最后请教了专家级高工后结论是直接启动没有问题,120的电缆也足够了,电缆截面加粗不能改善启动状况,只能在末端故障时候保证电动机保护正常,另外和主开关配置也有关系,250A的开关满足要求,电动机也并非频繁启动,运行情况如果不是太恶劣首选是直接启动。谢谢大家的热心了!