土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 框架断路器一次接线端头连接母排方式是否可取
请大家看下图片中的框架断路器的一次接线端头,母排的连接方式是否符合工艺。

多晶硅5000A进线柜母排与断路器搭接不符合工艺要求.jpg

全部回答(8 )

  • changyu1986
    这个是绝对不行的 有规定的。图上写的是5000A 这样的话就接触面小。
    2011-05-15 22:39:15 来自 PC 评论 举报
  • ycshisheng
    肯定不行啊!
    2011-05-15 22:19:15 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10