我需要swiss re in london,john hancock in chicago,swears tower 这三座超高层抵抗水平荷载的力学模型,和结构特点,越详细越好,最好附力学简图 ,能把原理说清楚的,万分感谢。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
冰琰
沙发
不要把别人的责任都担给自己。要学会自我保护。
2009-04-08 23:00:08
赞同0
-
yonghengtim
板凳
2、某建筑工程建筑面积205000m3,混凝土、现浇结构,筏板基础,地下3层,地上12层,基础埋深12.4m,该工程位于繁华市区施工场地狭小。
2009-01-08 22:36:08
赞同0
加载更多需要
!!!
回复 举报
工程所在地区地势北高南低,地下水流从北向南,施工单位的降水方案计划在基坑南边布置单排轻型井点。
基坑开挖到设计标高后,施工单位和监理单位对基坑进行了验槽,并对基底进行了钎探,发现地基东南角有约350m3软土区,监理工程师随即指令应按什么工作程序进行基底处理?
施工单位进行换填处理。
工程主体结构施工时,2层现浇钢筋混凝土阳台根部发生断裂,经检查发现是由于施工人员将受力主筋位置布置错误造成的,事故发生后,业主立即组织了质量大检查,发现一层大厅梁柱节点处有露筋,已绑扎完成的楼板钢筋位置与设计图纸不符,施工人员对钢筋绑扎规范要求不清楚;工程进入外墙面装修阶段后,施工单位按原设计完成了965m3的外墙贴面砖工作,业主认为原设计贴面砖与周边环境不协调,要求更换为大理石贴面,施工单位按业主要求进行了更换。
问题:
1.该工程基坑开挖降水方案是否可行?说明理由。
2.施工单位和监理单位两家单位共同进行工程验槽的做法是否妥当?说明理由。
回复 举报