我在看一些资料时上面说:
Y,d; D,y和Y,yn接线方式不能传输零序电流和电压,
这是为什么呀?
知道的能告诉我吗?谢谢!

全部回答(4 )

  • lxj3240
    零序电压在各侧接地都有的,你比如在10KV侧接地会有很高的零序电压,但零序电流非常小(由系统对地电容决定),本质是不接地系统零序阻抗太大。
    2006-05-08 22:21:08 来自 PC 评论 举报
  • cetc001
    明白了!谢谢!