为什么不能传输零序电流?
为什么不能传输零序电流?
我在看一些资料时上面说:
Y,d; D,y和Y,yn接线方式不能传输零序电流和电压,
这是为什么呀?
知道的能告诉我吗?谢谢!
发布于
2006-04-27 02:44:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
lxj3240
零序电压在各侧接地都有的,你比如在10KV侧接地会有很高的零序电压,但零序电流非常小(由系统对地电容决定),本质是不接地系统零序阻抗太大。
2006-05-08 22:21:08
来自 PC
评论
举报
cetc001
明白了!谢谢!
2006-04-29 01:43:29
来自 PC
评论
举报