土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 企业招聘 \ 变频泵流量的确定

变频泵流量的确定

发布于:2006-04-26 21:55:26 来自:人才招聘/企业招聘 [复制转发]
在选择变频泵的时候规范规定要用设计秒流量选,但是有的时候设计秒流量算出来很大,比如我现在做的这个楼,客房数量很多,如果按设计秒流量要12L/s,但我觉得对于宾馆这种建筑卫生器具同时使用的情况以及所有客房同时的入住情况都不可能很大,所以我觉得用设计秒流量选择不是很合理。不知道大家有什么看法。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yangjiajunzi1
    yangjiajunzi1 沙发


    同意,在实际工程中的确要灵活运用规范,说难听点就是钻规范的空子,
    这样设计出来才能使个方都满意!
    2006-08-03 20:55:03

    回复 举报
    赞同0
  • 小小法师
    小小法师 板凳
    我也没听说还有宾馆供水规范,是不是自己想出来的。
    宾馆的人数是不确定,旺季的时候超员都是有可能的,还是选大一点好。
    2006-04-27 23:15:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

企业招聘

返回版块

12.91 万条内容 · 340 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我没去市政院(做道路给排水)是错吗?

由于家庭和其他的原因,我没去市政院(做道路给排水),去了建筑院(做建筑给排水),是错吗?

回帖成功

经验值 +10