土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 探讨拉链印染废水的治理工艺

探讨拉链印染废水的治理工艺

发布于:2011-05-06 08:20:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
最近评审一个关于拉链面料印染废水处理的方案。方案中说染料为酸性染料,水温70度。日300方。该环保公司采用的是经过换热后进行混凝沉淀--PH回调--进行沉淀--水解酸化(水力停留14小时)--一级接触氧化(水力停留时间也是14小时)--二次混凝--沉淀--PH调整--沙滤--排放。说是完全能够满足《广东省地方标准水污染物排放限值(DB44/26-1001)》(第二时段)二级排放标准:COD:110mg/l;BOD:30mg/l;色度:60倍。没提氨氮。
方案中说是原水进水COD为400~600mg/l(我对此深表怀疑);色度为100~400倍。
方案中还设计从这样的排放口取水进行中水回用反渗透系统,每天要回用240方。我对此更感觉担忧。
在此,请各位大侠议一议,谢谢参与!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • mailgz
    mailgz 沙发
    某研究所关于印染的生化工艺是:一好氧--兼氧--兼氧----二好氧。他们的检测结果貌似不错。
    2011-05-13 08:11:13

    回复 举报
    赞同0
  • mailgz
    mailgz 板凳
    12楼、13楼,有道理!现在排污许可证上要求氨氮指标,就这个废水来说容易达标,但貌似不怎么环保似的。总氮应该还很高。
    2011-05-12 13:28:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

42.28 万条内容 · 1437 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

湖水总磷、总氮、溶解氧超标,做为自来水使用怎么处理?

湖水总磷、总氮、溶解氧超标,做为自来水使用怎么处理?需处理水量为80T/H水的总磷是0.047mg/l 总氮是0.96mg/l 溶解氧是5.83mg/l 镉是0.00105mg/l要求把水处理后做小区生活水,要求水质达到1类水。处理后的水要求总磷≤0.002mg/l 总氮≤0.04mg/l 镉≤0.001mg/l1、 我考虑才用厌氧和好氧再进入一体化净水器处理,加二氧化氯杀菌处理,但该工艺土建费用太高。

回帖成功

经验值 +10