土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教高人:转换梁怎么施工。

请教高人:转换梁怎么施工。

发布于:2011-05-05 16:37:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本工程有一转换梁,梁高5000MM,宽2500MM。设计院不同意分层浇筑,请问如何施工方便、安全?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • baolifeng
    baolifeng 沙发
    模板支撑很重要,要验算的,还有,这么大的荷载,转换层梁下面几层的位置模板支撑也不能拆,要一起承重的
    2011-05-10 12:46:10

    回复 举报
    赞同0
  • qin.jq
    qin.jq 板凳
    设计院不同意分层浇筑?我揣测意思是不允许留水平施工缝吧!设计院不同意分几次浇筑成型、不同意留设水平施工缝也是可以理解的。如果设计院不同意砼分层浇筑作业,那就是无理取闹了。
    楼主提问的意思,是承重支模架如何施工,还是担心砼水化热如何解决?你问的不清楚,就不好回答了。
    转换层几根梁?XY方向如何布置?梁柱锚固节点如何?砼强度等级如何?砼量如何?影响了砼作业方案设计。解决水化热问题不难,水泥选择,缓凝剂选用,水冷管布置等等,可以解决。
    支模架相对复杂,主要是验算下部结构复杂。支模架可以选择碗扣式、门式等等,需要专家论证。
    2011-05-06 17:33:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.79 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新手,求师傅,求经验

各位大侠,师傅,在下今年毕业,已经签约,在甲方工作,现在在实习,在这里学习东西肯定没有在施工单位学的快,所以现在很着急,希望在这上面找个师傅,多多传授一些经验,施工方面的一些基础知识,我应该从哪些方面入手,道路方面我至少应该懂得哪些,我不求多,只求现在对一些基础的掌握,渐渐深入!!!谢谢啦!!!

回帖成功

经验值 +10