本人现的最大净高为9.7米的木器厂,根据规范需设自动喷淋系统,但喷淋规范要求不应大于8米,请问各位同仁,我该怎么办?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • caifeilong
    caifeilong 沙发
    楼上的,请注意快速响应早期抑制喷头就是ESFR(early suppression fast response),其设计参数是12个动作喷头,最远端动作压力350kpa,而不是喷水强度/作用面积。这是国内工程师常见的错误。
    请参见我在本网站“资料中心”的论文:http://www.gpszx.com/info/info.php?id=1973
    “早期压制快速反应喷头应用中的若干误区”

    2003-02-22 23:35:22

    回复 举报
    赞同0
  • wsf2002
    wsf2002 板凳
    采用雨淋系统。规范4-4-5条
    2003-02-22 23:28:22

    回复 举报
    赞同0