我在消防给水设计中有个问题:当在采用设有水箱的室内消防给水系统时,我经常把整个消防给水系统的进水管去掉,而采用水泵结合器来代替。我是这样考虑,由于水箱的10MIN的用水要保证,但进水管上的止回阀由于坏了而不会被人所知,但《建筑给水排水手册》上是采用在进水管上加止回阀,我觉得这样会有隐患。不知各位在这种情况如何处理?谢谢!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
caifeilong
沙发
楼上的,请注意快速响应早期抑制喷头就是ESFR(early suppression fast response),其设计参数是12个动作喷头,最远端动作压力350kpa,而不是喷水强度/作用面积。这是国内工程师常见的错误。
2003-02-22 23:35:22
赞同0
-
wsf2002
板凳
采用雨淋系统。规范4-4-5条
2003-02-22 23:28:22
赞同0
加载更多请参见我在本网站“资料中心”的论文:http://www.gpszx.com/info/info.php?id=1973
“早期压制快速反应喷头应用中的若干误区”