双螺杆压缩机,分高压低压段,高压段排气压力正常 但温度比平时高是怎么回事?
发布于
2011-05-05 11:44:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
诺尔制冷
单机双级螺杆压缩机吧,有几种可能,1、一级吸气过热度太大,造成一级排温高;2、一级排气到二级吸气中间没喷液冷却。供参考。
2011-05-05 13:39:05
来自 PC
评论
举报
fengxiang1025
有可能是中间冷却器液位偏低,还有就是此时高压供液量偏大,(此现象温度高是暂时性的)