求助关于钢筋的接头问题
求助关于钢筋的接头问题
附图是现场拍摄的一张梁柱接头处的照片,照片中红圈圈住的部分为框架梁上的闪光对焊接头。根据规范要求:柱端、梁端不宜设置接头。想请教一下高人,像照片上这样的接头符合要求吗?在这里先谢谢了!!
发布于
2006-04-26 16:16:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
ntzhfyyfyy
不行,连续梁上部钢筋不能在支座处连接(抵抗负弯矩),应在跨中1/3处连接,下部主筋可在支座处连接
2006-04-28 20:04:28
来自 PC
评论
举报
yezhiqiu5460
规范用词是不宜,一般正规的施工单位基本上能避免在节点区域接头,有也是个别点,象图上一个节点接头太多了.
2006-04-27 16:46:27
来自 PC
评论
举报