土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求助关于钢筋的接头问题
附图是现场拍摄的一张梁柱接头处的照片,照片中红圈圈住的部分为框架梁上的闪光对焊接头。根据规范要求:柱端、梁端不宜设置接头。想请教一下高人,像照片上这样的接头符合要求吗?在这里先谢谢了!!

1146039625858.JPG

全部回答(6 )

  • ntzhfyyfyy
    不行,连续梁上部钢筋不能在支座处连接(抵抗负弯矩),应在跨中1/3处连接,下部主筋可在支座处连接
    2006-04-28 20:04:28 来自 PC 评论 举报
  • yezhiqiu5460
    规范用词是不宜,一般正规的施工单位基本上能避免在节点区域接头,有也是个别点,象图上一个节点接头太多了.
    2006-04-27 16:46:27 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.7 万条内容 · 1529 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10