《自喷》的一个错误

发布于:2006-04-26 16:14:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
05版自喷P79页:例1:......为达到6.0L/min.m2平均喷水强度时,......

该例题为仅在走道内设喷头的例子,按照P39页等级举例,仅在走道设置闭式系统的建筑为轻危险级;而P10喷水强度为4L/min.m2

为什么取6?是不是错误?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 长门
    长门 沙发
    楼主可以看看他喷头之间的距离,按规范规定,是不是超出或已满足,可能距离不够而选择的大流量,采用了中危1的参数吧.你说的那个例子我怎么没找到啊
    2006-04-29 10:49:29

    回复 举报
    赞同0
  • apricot125
    apricot125 板凳
    我说的不对吗?
    2006-04-27 16:01:27

    回复 举报