土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋主管画在给排水图纸上

喷淋主管画在给排水图纸上

发布于:2011-05-05 11:30:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
今天审设计院送过来的一份图,喷淋主管画在给排水平面图上,喷淋图是从信号阀开始画的,请问各位大侠平时怎么做的,我不知道这样消防报建是不是还得送给排水图啊,呵呵

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 水电师
    水电师 沙发
    兄弟,我就是甲方啊,呵呵,这个设计院搞得我很被动,前期不是我在管,现在才接手,一言难尽。。。
    2011-05-06 12:54:06

    回复 举报
    赞同0
  • hyd5739
    hyd5739 板凳
    本人的做法是:如果工程不复杂就允许所有管道放在一张图上,工程复杂的,比如一栋三十层的商住楼就要求给排水、消防分开画,方便甲方报消防审查。
    2011-05-05 17:05:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。