【求助】关于集中式低周减载的设计要求
【求助】关于集中式低周减载的设计要求
我们单位要对110kV变电站配置集中式低周减载,我们请的是外面的设计单位,我们应该对设计单位提出一些什么要求呢?请大家指教一下,因为以前没碰到过这种情况
发布于
2011-05-05 10:41:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
lingxuct
有些数据想不起来了,低周(减载)保护肯定是集中的。
一般有二级,48.5HZ跳第一级,47.5HZ跳第二级。
每个电压等级每段一套输出(跳闸线),各配出馈线有低周(跳闸)压板,压板可选择“投第一级”还是“投第二级”,投压板的线路在低周发生时就会跳闸。
当电站有多个电压等级时,低周信号(电压)取自哪个,或多个信号可切换(一般从发电机出口取信号)。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2011-5-5 18:02 编辑
]