发布于:2011-05-05 08:27:05
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
我是新手,很多东西都不会,在这里向各位长辈请教了。
首先是负荷开关的短路关合电流,百度百科是这么说的:
额定短路关合电流
是指合闸时短路电流的绝限能力,辟如开关上表明额定短时关合电流(峰值) 50kA ,当外界线路短路时而你把闸合上去,这时开关受合闸短路电流而跳闸,如果这个瞬间短路电流没有超过50KA,触头灭弧有效。如果超过瞬间50KA触头灭弧不保证,就会拉弧或造成热元件失效等。
但我在想短路的情况下不是要分闸,使得故障点尽快分离出去以免扩大影响范围,为什么短路了还要合闸?而且合闸了还让他跳闸?负荷开关不是不能开断短路电流吗?
然后一个问题是
在GB3804里面负荷开关和通用负荷开关我认为定义就是差在短路关合电流中,但这两者的设计区别是那些?在生产应用中是那些型号?
希望各位长辈多多回答讨论,小弟我感激不尽
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报