目前,国内气体灭火联动做法有两种:其一就是使用普通的探头,烟感动作联动警铃,温感动作联动声光,电磁阀,放气指示灯等等。其二就是使用智能编码探头,与消防报警主机相连,烟感动作联动一个模块,温感动作联动一个模块。这两个模块的动作信号提供给气体灭火控制盘做联动信号。两种方式各有各的好处。第一种方式气体灭火控制盘需要几个输入模块与报警主机相连,以便在控制室知道其工作状态。第二种工作方式控制室就能准确的知道探头的工作状态。问题在于第二种工作方式显然是重复控制,多了一个控制环节。不知道同行们采用那种方式比较多,在消防验收方面消防部门有什么具体的要求没有??
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
cdgdianqi
沙发
我所接触到的都是用的智能探头,现在都不怎么用普通探头了,气体灭火盘多放在消防控制室内,也有放在现场的,但这样容易受损坏,不利于控制。
2006-05-11 17:23:11
赞同0
-
delisnowhite
板凳
我作的是用智能探头,气体灭火盘放在总控室。就是北京利达的产品。
2006-05-01 17:13:01
赞同0