关于电线涮锡的问题

发布于:2011-05-04 23:27:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小妹有个问题想问大家,BV线的接头都需要涮锡吗?是必须的吗?有没有其他的要求?或是说多股得软线要涮还是什么?请大家告知一下。谢谢。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • y.o.n
    y.o.n 沙发
    二次线多股的现在都用冷压头,一次线加线鼻子后再搪锡.
    2011-05-05 10:51:05

    回复 举报
    赞同0
  • anhuidiangong
    anhuidiangong 板凳
    以前的老工艺要求多股线是要搪锡的。独股铜线怎么搪??没有什么规范有要求的。现在的新工艺新产品能满足接触要求,如新型的冷压接头,完全没有必要搪了,看看老外的柜子里有没有,呵呵,真没有。而且我觉得以前的很多的标准随着新产品新工艺的出现,有很多的地方已经不适用了。我去年在西高所跟一个标准起草人谈到此事,确有同感。
    2011-05-05 10:17:05

    回复 举报
    赞同0