土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 在原有6层框架柱独基上加5层钢框架柱,行吗?
如题,采用植筋加宽独基,施工时会倒塌吗?会沉降不均匀吗?
哪位高手遇到此类似问题,如何解决,不吝赐教,多谢了。

全部回答(3 )

  • zhugeguang
    属于加层改造。要先进行鉴定。根据鉴定结论,及多方案比较确定方案。基础加固的方案有多种,要进行比较后,确定最终的方案。
    2011-05-06 14:00:06 来自 PC 评论 举报
  • 枕一地落花而眠
    一下子加五层,是不是太过了,必须要找力学计算才行。
    采用植筋加宽独基不是很好的办法,大可以把基础挖出来,凿掉独基的一部分砼,然后再加钢筋增大承台的面积,但不要加的太大了,可能会适得其反,导致冲切破坏。
    总之,找一个设计院或者是土木系的老师帮忙验算一下为好