土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【分析】中置柜(10KV)雷电后有一个盘被烧

【分析】中置柜(10KV)雷电后有一个盘被烧

发布于:2011-05-04 15:52:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
某配电室一高压中置柜某晚雷电后,第二天现场人员发现有一台中置柜(10KV)烧掉。注:该中置柜下端负荷未投入。
该柜带电显示器与智能操控装置集成。谢谢哪为高手帮俺分析一下事故原因!小弟拜求了!!!!

IMAG0134.JPG


IMAG0135.JPG


IMAG0140.JPG


IMAG0156.JPG


IMAG0158.JPG


IMAG0164.JPG


IMAG0168.JPG


IMAG0149.JPG

全部回复(61 )

只看楼主 我来说两句
  • ycnhm
    ycnhm 沙发
    谢谢大家的讨论啊,楼上有人说是仪表室炸了。我觉得不像,如果是仪表是炸了,也不至于串到真空断路器的二次回路了。因为从照片上看,仪表室烧的程度和断路器二次回路烧的程度差不多。而电缆是里面传感器上的二次线却跟没事样,只是B相传感器坏了一块。
    2011-05-14 13:44:14

    回复 举报
    赞同0
  • zhanglei730406
    二次侧短路引起火灾,和打雷无关。
    2011-05-12 14:05:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教!

我公司购买的正规厂家生产的浪涌保护器安装在配电柜中,现在地方气象局要求我们支付每只600元的浪涌检测费,这样的事情合理吗?!大家有没有遇到过?

回帖成功

经验值 +10