土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于钢筋搭接的问题

关于钢筋搭接的问题

发布于:2011-05-04 15:43:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
刚到一个新工地,地下室是三层的,墙体垂直分布筋是HRB400直径12的,钢筋绑扎搭接,照理说搭接长度应该是31*12*1.6=59.52cm(混凝土是C40的,100%搭接),但是这里的搭接长度只有50cm,有的还不到50cm。技术员说不用算1.6的倍数。
请教高人 是不是真的不用算1.6的倍数,原因是什么
望不吝赐教

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • cangjie
    cangjie 沙发
    看来是我们这的技术员太给力了
    2011-05-04 17:00:04

    回复 举报
    赞同0
  • glxfl
    glxfl 板凳
    混凝土工程施工验收规范
    附录B 纵向受力钢筋的最小搭接长度
    B.0.1 当纵向受拉钢筋的绑扎搭接接头面积百分率不大于25%时,其最小搭接长度应符合表B.0.1的规定。
    表B.0.1 纵向受拉钢筋的最小搭接长度
    混凝土强度等级 钢 筋 类 型
    ≥C40 HRB400级、RRB400级
    35d
    当接头面积百分率大于50%时,应按本附录表B.0.1中的数值乘以系数1.35取用。
    对三级抗震等级应按相应数值乘以系数1.05采用。

    35*12*(1.35*1.05)=35*12*1.4175=595.35
    2011-05-04 16:50:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.73 万条内容 · 1534 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑施工手册(word版)第四版

值得珍藏的资料!

回帖成功

经验值 +10