发布于:2011-05-04 11:03:04
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.0699 179.43 0.92 ( 0.92+0.00 ) 0.08
2 1.0072 89.40 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
3 0.8425 178.99 0.08 ( 0.08+0.00 ) 0.92
4 0.3085 179.83 0.91 ( 0.91+0.00 ) 0.09
5 0.2739 89.74 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
6 0.2477 178.83 0.09 ( 0.09+0.00 ) 0.91
7 0.1505 0.01 0.89 ( 0.89+0.00 ) 0.11
8 0.1271 90.01 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
9 0.1235 0.06 0.11 ( 0.11+0.00 ) 0.89
10 0.0928 0.09 0.88 ( 0.88+0.00 ) 0.12
11 0.0760 170.67 0.13 ( 0.12+0.00 ) 0.87
地震作用最大的方向 = -0.139 (度)
小弟新手,不会计算周期比,虽然有了软件生成的这些数据,但是不会算也没有人教,所以来网易向大家请教!谢谢
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
lxj520881
沙发
学习了!!!谢谢
2012-09-11 15:36:11
赞同0
-
momo2300
板凳
一般扭转周期的扭转系数要大于0.8,至少也要大于0.5,其余的都是平动周期。如阵型3,6,9,11均为扭转阵型占主导地位,其余为平动阵型。第一扭转周期和第一平动周期为扭转系数对应的最大周期值,周期比=0.8425/1.0669=0.79 A级高度高层建筑不能大于0.9,B级高度····不能大于0.85.
2011-10-01 09:25:01
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报