发布于:2011-05-04 10:48:04
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
我做了一个小区的室外消防给水系统,把消防系统分成低压和高压两个给水系统,室外消火栓设在低压给水管上,和生活给水合并,最不利点满足十米的水压要求,而高压给水系统是从泵房加压供给室内消防给水系统,我就是不知道这样做合适吗?而且我在泵房设的消防水池是按小区的最大一栋的室内消防用水量来计算的,室外的消防用水量市政上可以满足,从泵房我引了DN150的两根管子,中间连通来满足室内消防用水量,这样做合理吗?有的时候我就是弄不清楚,这样管径会不会很小,因为小区很大,我就做了一个消防给水环管,只供室内消防的,而且管径都是150的,请各位帮忙啊?这样做合适吗?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yanlchou
沙发
室外消防管,也要成环。
2011-05-05 17:38:05
赞同0
-
hyd5739
板凳
系统这样做是可以的,至于消防水池引入管的管径问题,你只要通过计算使消防水池的补水时间不超过48小时就可以了。
2011-05-05 16:38:05
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报