土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于大面积仓库的消防水设计问题...

关于大面积仓库的消防水设计问题...

发布于:2003-02-15 23:55:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
这是一个保税区内的一个杂货中转仓库,面积有一万一千多(144*80),
建筑专业提供的平面图为一大开间(即就是144*80),建筑为钢结构,屋架下弦
净高8米,屋架形状为“/\/\”。
可按丙类一级防火考虑,请问各位前辈本消防工程该考虑那些内容?由于本人
经验较浅,而且以前没做过面积这么大的仓库,还望各位前辈指点指点!
1、不做自动喷淋能符合建规吗?
2、如何考虑防火分区,防火分区在本工程应按多少面积算?建筑专业说不能间防火墙,
防火分区应用如何的形式?防火卷帘?水幕?
3、在新的自喷规范中,规定洞口面积超过18*8,就不宜用水幕作为防火间隔,不宜
并不是强制性,如洞口面积超过规定数值,要做水幕,应如何设置?
谢谢各位!本仓库的供电以及防雷我都完成了,就是消防部分还不敢下手,还望各位能尽快抽点时间
帮忙解决一下我的疑问,再次谢过!

全部回复(45 )

只看楼主 我来说两句
  • qdcaiyun
    qdcaiyun 沙发
    仓库里存什么?花生油?面粉?
    2009-03-30 09:41:30

    回复 举报
    赞同0
  • hhh01234567
    hhh01234567 板凳
    屋架下弦净高8米---这个概念不对,净高不是算这个高度的。
    各方面来说都要上自喷,按丙类考虑。