这是一个保税区内的一个杂货中转仓库,面积有一万一千多(144*80),
建筑专业提供的平面图为一大开间(即就是144*80),建筑为钢结构,屋架下弦
净高8米,屋架形状为“/\/\”。
可按丙类一级防火考虑,请问各位前辈本消防工程该考虑那些内容?由于本人
经验较浅,而且以前没做过面积这么大的仓库,还望各位前辈指点指点!
1、不做自动喷淋能符合建规吗?
2、如何考虑防火分区,防火分区在本工程应按多少面积算?建筑专业说不能间防火墙,
防火分区应用如何的形式?防火卷帘?水幕?
3、在新的自喷规范中,规定洞口面积超过18*8,就不宜用水幕作为防火间隔,不宜
并不是强制性,如洞口面积超过规定数值,要做水幕,应如何设置?
谢谢各位!本仓库的供电以及防雷我都完成了,就是消防部分还不敢下手,还望各位能尽快抽点时间
帮忙解决一下我的疑问,再次谢过!
全部回复(45 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
各方面来说都要上自喷,按丙类考虑。
回复 举报